Добрый день.
Непонятна суть вопроса.
Не совсем корректные начальные условия.
Попробую описать суть проблеммы.
Внутренняя структура датчиков 0-5мА
с ИП-36В в корне отличается от датчиков
4-20мА. Вторые посути являются простыми
"формирователями" тока, так или иначе
пропорционального измеряемому параметру
и работают как двухполюсник в схеме
замещения.
Датчики 0-5мА. подключаемые по четырех
проводной схеме работают иначе.
Можете попробовать выполнить следующие
действия.
1. Убедиться в отсутствии гальванической
связи с "землей" (общим проводом) как
самих измерительных схем датчиков, так
и ИП от которых осуществляется питание.
2. Каждий датчик 0-5мА. должен запитываться
от своего, гальванически изолированного ИП.
3. Можно "не подключать" третью контактную
площадку на монтажной пвнели, отвечающую
за выравнивание "минусового" провода
измерительных токовых цепей, на уровне
"гарантированного" потенциала (уровня).
4. Измерительные резисторы должны находится
в "одноименных плечах" измерительных цепей
датчиков. (особенно в комбинированных схемах,
где одновременно присутствуют датчики 4-20мА.
и 0-5мА.)