По умолчанию Re: Подключение Тэкон-17 по gsm

Цитата:
Сообщение от Konst Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я думаю что проблема в следующем.
Для нормальной работы по 485 необходимо выдерживать защитный интервал времени при переключении с приема на передачу.
Я не могу точно сказать через какое время ТЭКОН отправляет ответ на запрос параметра. Возможно что возникают коллизии на магистрали. Для более точного ответа необходимо проводить эксперимент.
Ещё вопрос, какой формат кадра оговаривают эти две команды ?
AT+ICF=3
AT+IFC=0,0
Если данный модем поддерживает формат 1,8,2 как модуль WAVECOM WISMO, то настройте данный режим и просто поставьте модем в автоответ.
в ТЭКОН пропишите 01:С8. Сетевой номер в ИСКРе будет 1.
Добавлено через 27 минут
В Вашем случае параметр +ICF должен быть либо
+ICF=1
+ICF=2,3
+ICF=2,4
Здравствуйте!

Модем собран на базе SIMCom SIM300 и по описанию AT команд позволяет менять формат кадра в широких пределах.

AT+ICF=3 - устанавливает формат кадра 8-N-1 (это значение установлено по умолчанию)
AT+IFC=0,0 - отключает управление потоком;

1,8,2 - это как? 8-E-2 ? Вообще я уже запутался какой формат кадра использует ТЭКОН-17, я где то на форуме видел 8-N-2.

Последний раз пробывал так:
Сброс модема в дефолт AT&F
Установка режима передачи AT+CBST=71,0,1
Скорость по посл. порту AT+IPR=9600
Формат кадра AT+ICF=1 (8-N-2)

В ТЭКОНе выставлял 01:С8 и 00:С8 (адрес 00). Пока что безрезультатно.
Вложения
Тип файла: pdf 0_Описание AT-команд модема.pdf (1.59 Мб, 9 просмотров)