Показать сообщение отдельно
Старый 27.07.2016, 10:03   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Неправильные показания по току на токовом канале

Самым простым способом первичной диагностики токовых выходов, является проверка сопротивления на токовых входах J0-J2, оно должно быть равным 100Ом на каждом канале.
Если же сопротивление не соответствует 100Ом, то необходимо обратиться в Сервисный Центр, для более детального анализа контролера ТЭКОН-19.
operation вне форума  
 