Vgleo, Аппаратура ТЭКОН при отсутствии имульсов не позволяет определить причину этого - обрыв линии (аппаратно не контролируется) или реальное отсутствие расхода. Однако при необходимости, посмотрите п. 6.2.1.3 РЭ. Если Вы твердо знаете, что в какой-то период расхода не будет, а установка в принципе обслуживаемая, т.е. там есть люди, поставьте где-то тумблер, сигнал от которого заведите на ТЭКОН, на отдельный вход, описанный в разрядах CD дополнительного описателя датчика. Константу замены при обрыве сделайте ненулевую. Дальше будет так:
- тублер выключен, расхода нет в течение часа - сработает контроль по обрыву, запишется константа замены при обрыве.
- тумблер включен - датчик не работает, за час в нем ничего не накопится, в конце будет нуль.
Ну, тумблером надо управлять вручную, накрыть его каким-нибудь колпаком с пломбой, если расход считается коммерческий.
Аналогичный механизм есть при настройке трубопроводов, почитайте о нем в РЭ.
Других способов решить Вашу проблему на уровне ТЭКОН нет.