Добрый день!
Судя по ответам от Тэкона в нем запрограммирован "традиционный" протокол обмена, а Ваши запросы сформированы для Ft1.2.
Проверьте, пожалуйста, что на Тэконе запрограммировано в описании протокола 00 48 (hex), а не 00 00
Посмотреть на индикаторе Тэкона :
настройка - константы пользователя - обмен по сети - основной канал (или интерфейсный модуль, как у Вас физически подключен) - номер
Если у Вас запрограммирован традиционный протокол, то перепрограммируйте на FT1.2 и перевключите питание Тэкона