Тема: Диалог19
Показать сообщение отдельно
Старый 23.05.2012, 09:26   #6
Ankex
Новичок
 
Аватар для Ankex
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию Диалог19

Цитата:
По смыслу, например, для температуры - это температура каждой прошедшей тонны воды. Если воды нет, т.е. расход был нулевой целиком за рассматриваемый период, то о какой температуре может идти речь?
Все верно, Вы правы. Но работая с Тэконом через УСП78 по протоколу Modbus, хотелось бы на выходе получать не код "не число", а некоторое числовое значение, сформированное, например, значением "Замены"(подобно тому, как это сделано в функциональных блоках расчета температуры/давления). Или битовый флаг сигнализирующий о нечисловом значении выходного параметра.

Цитата:
Почему средневзвешенное должно равняться среднему?
Это был лишь пример, может быть, не самый удачный.
Ankex вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03847 секунды с 10 запросами