Показать сообщение отдельно
Старый 28.02.2008, 16:24   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Наличие дискретных входов?

1.Что значит "где правда"? Правда в РЭ, там ошибок пока не вывлено, и больше 8 алгоритмов накопления в одном ТЭКОН не рекомендуем. Алгоритм телесигнализации позволяет собрать в кучу до 32 битовых сигналов, а у Вас их всего 10, так что грузить его "10 раз" и не надо, достаточно одного, а может, и вообще не надо (см. ниже)
2.Вывод напрашивается сам собой - не один Т19-04 и два Т19-12, а два Т19-04 и один Т19-12. Распределение задач по двум Т19-04 - как Вам удобно. Например, один Т19-04 считает только электричество по своим 8 входам и архивирует его. Второй - считает электричество по двум своим входам, архивирует его, собирает данные для телесигнализации с 6 остальных своих входов и четырех входов Т19-12.
3.Только Вы знаете, какие архивы (часовые, суточные, месячные, интервальные, 30-минутные) и сколько их необходимо для Вашей задачи. Объем памяти, требуемый для любого алгоритма, в том числе и для архивов, приведен в таблице Б.2 РЭ. Общий объем оперативной памяти (ХОЗУ) ТЭКОН, выделяемый пользователям, равен 512000 байт. Вот и подсчитайте свои потребности и возможности ТЭКОН. Пока жалоб на нехватку памяти при разумном подходе к проектированию не было.
3. Кстати, о телесигнализации. Если Вам на диспетчерском пункте надо просто знать состояние Ваших выключателей, в принципе можно и не загружать в Т19-04 задачу телесигнализации. Для каждого сигнала в ТЭКОН есть параметр "состояние входа", которые Ваша диспетчерская ЭВМ может сама просто периодически считывать по отдельности. Хотя, конечно, с телесигнализацией ЭВМ удобнее, все сигналы считываются за один раз, а не за 10.
gae вне форума  
 