Цитата:
Сообщение от Василий
Добрый день!
Подскажите как грамотно составить очередь задач для Т-19 при работе с комбинированным в/счётчиком (как пример Zenner Миномесс СВТ). Подойдёт ли программа для двухтарфного эл/счётчика?
Добавлено через 6 минут
Поясню на всякий случай.. У счётчика два счетных механизма для Ду 50 и 20 с различным весом импульса 0,1 и 0,0001 соответственно.
|
Здравствуйте Василий.
В Вашем случае требует измерять лишь расход?
В программе Диалог указываем что у нас задействовано два входа F0 (0,0001 м3/имп) и F1 (1м3/имп).
Далее в расходе указываем вид измерения произвольная среда, прописываем вес импульса.
Архивируем значение. В одном случае будет, допустим Gбольш, а во втором, Gмал.
В Алгебраической сумме создаем Архив под названием Gобщ. = (Gбольш+Gмал)
Соответственно при малом расходе у нас Gобщ. = Gмал, а при большом, Gобщ. = Gбольш+Gмал