Тема: [Проблема] Настройка ТЕКОН 10-05
Показать сообщение отдельно
Старый 09.08.2019, 11:42   #7
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
- так может быть у вас просто значение при обрыве датчика фиксируется? просмотрите отображение аналоговых входов. на какой вход подключен датчик температуры, Т0 ? Вход Т1 при этом закорочен?
Сейчас посмотрю, возможно так и есть, вроде бы этот пункт мы не трогали и оставили как раз то самое значение "100" еще такой вопрос, диапазон по давлению выставили 0- 1.6МПа, давление проверили по манометру, в данный момент 5 кгс/см2, а в теконе показывает 7 кгс/см2, от чего может быть такое превышение?