Добрый день.
Как я понял используется МОХА с портами Ethernet -> 232 и 485.
МОХА должна работать в полностью прозрачном режиме,
с минимальными задержками по времени.
Проблем быть не должно.
1. Как запрограммирован ТЭКОН с точки зрения обмена ?
Для интерфейса 485 необходимо установить старший бит
младшего байта в описателе интерфейса.
Т.е. если для 232 было 01:48, для 485 будет 01:C8.
Пока наверное все.
Необходима дополнительная информация для дистанционной
диагностики проблемы.
2. Такие конфигурации работают нормально.