Показать сообщение отдельно
Старый 01.11.2012, 17:19   #7
Arsseva
Новичок
 
Аватар для Arsseva
 
Адрес: Приморский край,Арсеньев
Сообщений: 1
По умолчанию Re: Считывание информации с Тэкон-17

Доброго время суток!Хотелось поблагодарить Всех принявших участие в обсуждении данной проблемы.Канал связи переведен,просто после
Цитата:
4. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"настройка\" выберите пункт \"конст пользователя\", \"обмен по сети\", \"осн канал\", \"сетевой номер\"
надо нажать ввод чтобы пошла индикация значения и потом
Цитата:
введите его новое значение - 0148.
5. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\" и выполните операцию \"буфер в РПЗУ\"
6. Через меню \"управление\" вновь переведите прибор в режим РАБОТА.
7. Чтобы заработали новые настройки канала связи, ОБЯЗАТЕЛЬНО кратковременно отключите питание прибора и включите его вновь.
Arsseva вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04238 секунды с 10 запросами