Добрый день.
1. 5-ти вольт в активном режиме датчика достаточно.
2. На самом деле достаточно 1-го канала 12в для питания входов (если это одни ТЭКОН)
т.к. все входы гальванически связаны друг с другом, а развязку обеспечат пассивные выходы
ЭРСВ. (не забудьте снять оба джампера в датчиках. Часто этого не делают и возникает
гальваника по землям датчиков).
3. По Т19-10 прошу обратиться к менеджерам.