По умолчанию Тэкон 19 расходомеры метран 300пр

У меня такая проблема: У меня здесь установлен прибор Тэкон 19, состоящий из 2х блоков.
В первый блок я запрограммировал алгоритм замкнутой системы отопления, во-второй запрограммировал тот же алгоритм, но разница
заключается в том, что один контур у меня с трубой в 200 мм, а другой контур с трубой 60мм. И почему-то тот контур который с трубой 60мм показывает, что потратил 0,5Гккал/час, а тот, что с большой трубой 0,09 Гккал/час. Не пойму почему это происходит, при том, что у меня насосы на обоих контурах работают на максимуме. Единственное, что я заметил, так это то, что у меня на маленькой трубе 60мм расход получается 35тон/час, а на большой 9тон/час, но такого быть не может, т.к у меня на маленькой трубе стоят расходомеры с расходом до 20м3/час, а на большой 400м3/час. Проверяю через программу телепорт и она мне показывает, что расходомеры установленные на трубе 60мм при импульсе вырабатывают частоту 1,00000 где-то так, а на большой трубе импульсы 0,25000Гц. Может есть какие-то уставки, которые нужно вбивать в алгоритм задач? И, чтобы не вводить Вас в заблуждение я проверил правильность подключения расходомеров и всё оказалось правильно.