Тема: [Проблема] Остановка OPC сервера Natali
Показать сообщение отдельно
Старый 09.09.2022, 08:25   #13
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Остановка OPC сервера Natali

Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
То есть, если кабель в порядке (его сменили полностью, проблема не исчезла) и, если после сбоя сервер моментально перезапускается вручную и начинает работать, то проблема находится либо в вашем OPC- сервере, либо в ваших приборах, вывод верный (Поправьте, если не так)?
Здравствуйте.
Сервер не перезапускается, сервер продолжает работу, если "кратковременно" пропала связь с прибором. Он посылает запросы, и ждет ответа.
Проблем с работой нашего оборудованием и ПО быть не должно, так как все оно работает на многих объектах на протяжении десятка лет.
Необходимо смотреть настройки операционной системы и сопутствующего ПО. Если у Вас на протяжении длительного времени все работало, а потом в один момент перестало, возможно все таки причина в настройках системы.
Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
Разве приложенные логи ничего не дают? В скриншоте и в логах, которые я прикладывал, есть же какие-то кода групп/ошибок, волшебства ведь не бывает, что ничего никуда не записывается, просто перестает работать и все тут.
По логам видно, что связь теряется. Из-за чего это происходит не указывается (каким ПО вызван сбой, физически или программно)
Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
На втором скриншоте сам сервер после сбоя. Какое по итогу решение данной проблемы?
Установите ОРС-сервер на другой ПК (ноутбук например). Что бы можно было исключить влияние текущей ОС с ее настройками (возможно какой-то драйвер "слетел").
Цитата:
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
Не поймите меня неправильно, но мы общаемся уже 4 день без какого-либо результата и конкретики, а мониторинг тем временем простаивает, от чего легче не становится.
Результат есть. Мы поэтапно исключаем те или иные варианты. В виду того, что с подобными"сбоями" ранее никто из наших клиентов не обращался и нам не удается смоделировать у себя описанную Вами ситуацию (все работает).
Описанная Вами система самая простая из возможных. Контроллер ТЭКОН-19 по шине Can подключен к контроллеру К-104 Ethernet далее напрямую патч-корд подключен в ПК (без свитчей, напрямую). Какую операционную систему используете, устанавливались/обновлялись антивирусы, устанавливали ли в последнее время вспомогательное ПО?
operation вне форума  
 