По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
Ну почитав еще раз Т10.00.60 РЭС понимание есть.
Сделал пару фото что как идут параметры. Перемычка между питанием и Uпд надо ставить? Исходя из схемы скриншот прилагается то перемычка есть Вложение 273Вложение 274
На клемму Uпд - питание должно быть подано (см. РЭ на ТЭКОН-19 стр.8 табл.4 - Назначение клемм), также можете посмотреть видео-ролик "Обзор клемм контроллера ТЭКОН-19", который расположен в свободном доступе на нашем сайте.
В п.4.1.5 (РЭ на ТЭКОН19) речь идет о "перемычках" которые устанавливаются в зависимости от типа выходного сигнала расходомера. Расположены они за клеммами (на Ваших фото они не отображены).