Показать сообщение отдельно
Старый 05.07.2016, 11:27   #1
NikVic
Новичок
 
Аватар для NikVic
 
Адрес: Moscow
Сообщений: 2
проверено Странное поведение К-104

День добрый!

Пока молчит техподдержка, продублирую вопрос тут - может пригодится пользователям с аналогичной проблемой.

Вводная следующая: на шине CANBus находятся два ТЭКОНа (адреса 01 и 02), генератор тока (03) и контроллер К-104 (04). Генератор тока с ТЭКОНами нормально работает, при подключении шины на USB-адаптер в "телепорте" видны все четыре устройства, нареканий на связь нет. При подключении telnet-ом на K-104 он успешно "пингует" адреса 01-03 на шине CANBus.

Однако при попытке подключиться к шине через "Телепорт" при помощи К-104 видится только он один, адреса 01-03 не отвечают. Попытки вручную послать UDP-пакет в адрес К-104 показывают ещё более странную ситуацию. Например, запрашиваю заводской номер К-104 (параметр F0 01):
<< 10 41 04 01 01 F0 00 37 16
>> 68 04 04 68 01 04 48 26 73 16
т.е. успешно передаётся заводской номер 2648 с адреса 04 – что соответствует конфигурации К-104. Но когда я пытаюсь обратиться к ТЭКОН-ам (или к генератору тока), ответ приходит всё равно от К-104! Например, пытаюсь считать заводской номер ТЭКОНа 01:
<< 10 41 01 01 01 F0 00 34 16
>> 68 04 04 68 01 04 48 26 73 16
Более того, если попробовать отправку на заведомо несуществующий адрес (05) – всё равно приходит такой же ответ. Контрольная сумма проверяется контроллером корректно, т.е. если допустить ошибку в ней, возвращается байт Е5. Но никакой обмен по CANBus по факту невозможен, на любой запрос отвечает только сам К-104. В чём может быть проблема?!
NikVic вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04158 секунды с 10 запросами