Добрый день.

Не хватает исходнях данных для исчерпывающего ответа.

Форма сигнала период/длительность импульса?

P.S. Относительно сопротивления входа Вы не совсем правы.
Действительно параллельно входу установлено сопротивление
100К, однако при повышении входного напряжения выше порогового значения подключается ещё одно сопротивление
100к. Это можно определить по протекающему через вход току.

В остальном все должно работать.
Если выходная цепь прибора именно такая как указана на прилагаемой Вами схеме (пришло в почту), необходимо
установить джамперы на входе Т-19 в положение
"пассивный выход датчика" и ток 500мка.

Фильтры необходимо выключить если выход датчика частотный.