Показать сообщение отдельно
Старый 28.12.2007, 10:31   #6
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Расчёт количества тепла

Вообще-то эта ситуация описана в РЭ на ТЭКОН-17, в разделе "настройка". Когда труба описана с расчетом тепла относительно другой трубы и одним расходом, то вторая труба фактически является "холодным источником" для первой, поэтому при описании первой трубы температура в обратке задается указанием номера датчика, измеряющего температуру в обратке, как номера датчика температуры холодного источника первой трубы.
gae вне форума  
 