Показать сообщение отдельно
Старый 06.07.2021, 09:08   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Нештатный расход газа

Здравствуйте.
Для корректного проведения анализа описанной Вами ситуации, необходимо направить считанную с контроллера очередь задач, значение параметров, архивные данные, на электронный адрес технической поддержки operation@kreit.ru. Как полноценно выполнить чтение данных с контроллера ТЭКОН-19, Вы можете ознакомиться в видео-ролике размещенном на нашем сайте kreit.ru.

Исходя из направленной Вами отчетной карточки складывается предположение, что у Вас фиксируется нештатный расход - который связан с выход за минимальный диапазон измерений датчика расхода (который указан в паспорте на расходомер) и соответственно отражен в карте программирования ТЭКОН-19.
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.08729 секунды с 10 запросами