Цитата:
Сообщение от Василий
Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе датчика давления - изб - абс ?
|
давление абсолютное 0-1 МПа, запись в архив идет на уровне от 4 килограмм до 5.5, в данный момент текон нормально считает давление в тоннах и метрах кубических и давление, а температура в точке установки ТСП 158 градусов, но текон каждый час ставит значение 100 градусов. Ошибок в датчиках нет, выставили все под выбранный проэкт, возможно нужно выбрать другой вариант из библиотеки готовых решений?