Показать сообщение отдельно
Старый 25.01.2016, 12:57   #4
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: ОРС сервер_тип данных времени

Цитата:
1) Скада "Каскад". Обращались. У них мы тоже единственные, кому нужна работа
со строками. Замкнутый круг Ну собственно и нам строки нужны только из-за вашего сервера, остальному подключенному оборудованию строки не нужны.
Какую-либо другую SCADA Вы пробовали для реализации проекта?

Цитата:
2) Из пяти К-104 к двум вообще подключиться не смогли (конфигуратор их так и не нашел), еще два постепенно (около 2-х лет) скажем так "деградировали". т.е. то отваливались от сети до сброса питания, то обмен поднимался сам - потом вообще перестали отвечать на запросы и были заменены на МОХА. Последний дорабатывает
без корпуса (в корпусе не работает, наверно микротрещина где-то в платах). Скоро заменим. Никакие грозы здесь непричем - все внутри помещения. Как-то так.
На самом деле не очень хорошо, этот вопрос оставлять на самотек — лучше бы разобраться, если есть претензии, мы можем принять оборудование на диагностику.
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04125 секунды с 10 запросами