Значит для начала.
Для Т-17 в последнем его виде ничего
не надо, за исключением того, что не плохо бы
использовать протокол FT1.2 без асчета CRC.
Однако. Прога Диалог писалась давным давно
и скорее всего крупным видоизменениям не
подлежит. К тому же она предназначена исключительно для конфигурирования ТЭКОНА
и никак ни для обмена с ним.( на всякий случай
заберите на сайте последнюю версию, сто-то все-таки корректировалось).
(Все это, отн. Диалог я уточню для Вас в ближайшее время.)
Для ТЭКОН в настройках канала обмена, ко всему
упомянутому ранее надо прибавит 0х80 в
номер канала.
Управление направлением передачи по 485 осуществляется автоматически,
однако этот бит вводит некоторую задержку
для успокоения линии при переключении.
Работать будет и без него, однако его присутствие
не помешает.
Пример. 01:48 - протокол FT1.2 без расчета CRC
Сетевой номер 01.
01:С8 - то-же самое для 485.
Насчет Диалог.
Попробуйте установить модем в прозрачный режим
без квитирования. Возможно прокачает.
Однако для организации именно ОБМЕНА с Т-17
надо другую прогу.
В простейшем случае Телемост - бесплатная
с небольшими возможностями, либо ИСКРА -
достаточно серъезный и функциональный комплекс.