Старый 02.03.2005, 12:55   #8
Wagan
Новичок
 
Аватар для Wagan
 
Сообщений: 15
По умолчанию Работа ТЭКОН-17 через радио-модем

В догонку к сказанному. Вот что удалось подсмотреть с помощью дополнительного преобразователя RS232-485, что происходит на линии контроллера при работе программы Диалог.
1) Без модема
-Традиционный протокол обмена: посылается запрос 0x05, контроллер отвечает и дальше идет обмен нормально
-Протокол FT1.2: посылается запрос в виде последовательности 0x10.0x40.0x01.0x01.0x40.0x1E.0x00.0xA0.0x16, ответа от контроллера нет, вырабатывается ошибка "Нет ответа от Тэкон"
-Протокол FT1.1:посылается запрос в виде последовательности 0x05.0x40.0x01.0x01.0x40.0x1E, контроллер отвечает и дальше всё ОК.
2) С модемом
При любом протоколе в канале нет ничего. Понятно, что канал с радиомодемами проверен без контроллера путем подключения двух терминальных программ.
Таким образом имеем: прога не может послать данные (даже всего один байт 0x05) в СОМ-порт, что-то не ей хватает. Скажите, что может ей нужно, я могу попробовать перестраивать порт радиомодема или делать какие-то перемычки для имитации других сигналов.
За ранее спасибо.