Добрый день.
Датчик RVG имеет выход "Е1" типа "сухой контакт",
реализованный с использованием
магнитомеханического контакта (геркона).
Это влечет за собой последствия в виде
"дребезга".
Внимательно проверьте по паспорту RVG допустимые
электрические характеристики выхода датчика.

ТЭКОН обеспечивает на своем входе для такого
типа датчиков напряжение 24В и ток замыканя 10мА.

В следствие применения на выходе датчика геркона,
необходимо включить программную фильтрацию дребезга.