Показать сообщение отдельно
Старый 23.11.2009, 16:46   #3
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Работа ТЭКОНА 17 с датчиком RVG.

По настройке.
Если все, что написано выше в предыдущем совете, говорит Вам о том, что сигналы проходят, надо разобраться с настройкой датчика и его отказами.
1. Посмотрите в меню "контроль", не зафиксирован ли в текущих отказах выход этого датчика за максимум. Если зафиксирован, датчик перестает считать до конца часа (зачем ему считать? Уже и так вышел на максимум). В этом случае либо потерпите до конца часа, либо через меню "управление" сбросьте отказы и проверьте снова, датчик должен начать считать.
2. Если отказ датчика не зафиксирован, еще раз проверьте настройку, тип датчика, привязку ко входу, все константы. Если не сможете найти дефектов, можете прислать на мою почту gae@kreit.ru либо файл .bfm, если настраивали программой "Диалог" (с пометкой, какой номер датчика смотреть), либо просто все описатели и константы этого датчика, если настраивали через лицевую панель. Попутно сообщите и примерную частоту импульсов от датчика, и что индицируется по датчику в меню "измерение" (сигнал с датчика, измеренное значение, накопленное за 5 минут значение и т.п.)
3. Не описаны ли еще импульсные датчики, ссылающиеся на тот же самый вход 00?
gae вне форума  
 
Время генерации страницы 0.04135 секунды с 10 запросами