Добрый день.
Самая простая проверка, это установить перемычку
на вход датчика и убедиться что счет импульсов
происходит.
Далее, в пункте меню "управление" есть подпункт
"входной сигнал".
А также декодированые состояния датчиков.
Выберите необходимый номер датчика в меню
и проверьте срабатывание и проверте срабатывание
сна чала с перемычкой, затем с реальным датчиком.
Если замыкания выхода датчика фиксируется скорее
всего проблемма заключается в неверной настройке
(программировании) входа.