Показать сообщение отдельно
Старый 29.03.2021, 16:48   #7
Иван102
Новичок
 
Аватар для Иван102
 
Адрес: уфа
Сообщений: 4
По умолчанию Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
На какой выходной сигнал настроены расходомеры?
Переключение между импульсным и частотным выходным сигналов осуществляется в меню расходомера (см. руководство по эксплуатации на расходомер - далее РЭ)
На какие входные сигналы запрограммирован контроллер ТЭКОН-19, каналы F0, F1, F2, (числоимпульсный или частотный) ?
Согласно РЭ на расходомер импульсный/частотный выходной сигнал активный
Согласно РЭ на контроллер ТЭКОН-19, рис. 3.3 - Вам необходимо установить перемычки по схеме "В" и сменить полярность. С более наглядной схемой подключение Вы можете ознакомиться в документе "Сокращенное РЭ Т-19 - стр.21)
в сокращенном рэ действительно более наглядная схема, все заработало. помогла смена полярности и подача питания на Uпд
Иван102 вне форума  
 