26.03.2021, 08:58
|
#5
|
|
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
Цитата:
Сообщение от operation
Вы проверили работу входных каналов F0 и F1, как было описано ранее (имитируя "сухой контакт"), перемычки установлены по сх.А (заводская установка).
Если Вы указываете, что на одном канале у Вас все работает, пробовали ли Вы переключить данный датчик с канала F2 на канала F0
|
каналы F0 и F1 рабочие
Добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от operation
Вы проверили работу входных каналов F0 и F1, как было описано ранее (имитируя "сухой контакт"), перемычки установлены по сх.А (заводская установка).
Если Вы указываете, что на одном канале у Вас все работает, пробовали ли Вы переключить данный датчик с канала F2 на канала F0
|
если переключить этот же расходомер на канал F0 или F1 (перемычки на каналах по схеме А) и при этом не подключать остальные 2 расходомера, то расход считает. проблема именно в том что если подключить хотя бы еще один расходомер на любой канал с перемычками по схеме А, то перестает считать расход
|
|
|