Показать сообщение отдельно
Старый 23.03.2021, 07:50   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

Цитата:
Сообщение от Иван102 Посмотреть сообщение
ТЭКОН-19 06М ПЕРЕСТАЛ видеть импульсы с расходомеров эмис маг 270. вариант установки перемычек используется по схеме А
также я не могу к нему подключиться. подключаюсь через УСП-178 rs-232
Здравствуйте.
УСП-178 (Устройство согласования протоколов) предназначен для чтения/записи параметров по протоколу ModBus.
Для выполнения настройки/чтения/записи параметров контроллера ТЭКОН-19 (подключение контроллера к компьютеру) рекомендуем применить адаптер АИ-200.
Вы указываете, что контроллер "перестал" видеть импульсы, ранее все работало корректно?
Подключитесь к контроллеру при помощи бесплатного ПО Телепорт ТТР20 (размещенном в свободном доступе на нашем сайте kreut.ru) или выполнив вход в служебное меню, посмотрите состояние числоимпульсного входа (замкнуто/разомкнуто) и сымитируйте на входе "сухой контакт" - замкните клемму (на входе должно появиться состояние "1".) Таким образом Вы сможете убедиться в исправности канала контроллера.
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03687 секунды с 10 запросами