Здравствуйте.
Указанные Вами характеристики измеряемой среды (давление), выходят за диапазон измерений регламентируемый в ГСССД МР113-03.
Для соответствия нормативной базе, рекомендуем Вам проводить измерения в диапазонах указанных в нормативных документах (ГОСТ, ГСССД, МИ и т.д).
Более подробно с диапазонами измерений различных сред, при которых выполняются расчеты, Вы можете ознакомится в табл.7. Описание Типа на контроллер ТЭКОН-19