Тема: [Проблема] ТЭКОН-19-11 и ТЭКОН-19-05м
Показать сообщение отдельно
Старый 24.10.2019, 14:51   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: ТЭКОН-19-11 и ТЭКОН-19-05м

Здравствуйте.

Вы верно понимаете.

В очереди задач контроллера ТЭКОН-19-05, добавив параметр "с плавающей запятой" и описав характеристики датчика, Вы должны указать "номер внешнего параметра" (номер канала к которому будет выполнено подключение первичного преобразователя) и "номер внешнего модуля" номер по шине Can ТЭКОН-19-11.

Цитата:
Сообщение от Дамир Посмотреть сообщение
Здравствуйте имеется контроллер ТЭКОН-05м, не могу связать его с ТЭКОН-11 для расчета природного газа на СУ с одним датчиком, планируется использование приборов с токовым выходом 4-20ма. Попробовал библиотеку готовых решений с двумя, убрал только ТСМ и заменил перепад поддиапазона на температуру токовую. Номер в списке внешних параметров с плавающей запятой, я так понимаю, по шине can?
operation вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03930 секунды с 10 запросами