Здравствуйте.
Имеются несколько тэконов Т-19М-02. Настроены на вычисление расхода насыщенного пара методом перепала давления. К каналу J00 подключен датчик Метран-55, к каналу J01 подключен датчик перепада давления Метран-150. Оба датчика подключены по двухпроводной схеме. К каналу температуры подключено термосопротивление по 4-х проводной схеме ТС-1288 100М.
Ситуация следующая: когда задействовано только термосопротивление (давление и перепад отключены от прибора), температура измеряется точно, как только подключаем датчик давления и/или перепада, показания температуры резко падают (уменьшается напряжение и сопротивление в канале Т0, в каналах J0 и J1 также падает напряжение процентов на 20). Как только снова отключаем токовые датчики, температура приходит в норму. Что может быть, подскажите, пожалуйста.