lao, добрый день!
Довел вопрос до разработчиков. Ответ буду цитировать
  1. С предприятия приборы выходят откалиброванными, таких дефектов быть не должно. По закону Ома I=V/R. Посмотрите значение напряжения на этом канале и значение константы входного сопротивления, оно должно быть очень близко к 100 Ом.
    Что показывает напряжение? Проверьте свою схему, отсутствие сдвига нуля.
  2. "Газ с заданными характеристиками" означает, что Вы сами, руками, заносите значения ряда параметров газа - динамическую вязкость и т.п. Это не коммерческий алгоритм.
    Коммерческим является "расчет природного газа", например, перепадным методом.
    Если Вы выведете в основное меню на лицевой панели требуемые параметры, можете их корректировать, см. соответствующие разделы руководства.
  3. Вопрос не понятен, описание чего нужно шаг за шагом?
    Архив по суткам - запись идет в момент наступления расчетного часа расчетной даты, данные относятся к предыдущему месяцу.