Показать сообщение отдельно
Старый 06.05.2009, 14:30   #9
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Проекты из БД

Еще надо отметить, что при считывании информации с ТЭКОН на компьютер есть возможность произвести все необходимые вычисления и анализ
на "верхнем" уровне - в диспетчерской программе на компьютере.

Тогда в самом контроллере может быть запрограммирован только один архив - например, поминутный архив расхода электроэнергии в кВт·ч в виде нарастающего итога.

Ведь такой архив содержит все необходимые данные для вычисления и средней мощности в каждую минуту, и средней мощности с начала часа
в каждую минуту времени.

В результате снизится избыточная нагрузка и на ТЭКОН (т.е. расход его архивной памяти и вычислительный ресурс) и на канал связи (будет считываться только один архив, а не несколько).