По умолчанию регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17

Чтобы Тэкон-17 не регистрировал обрыв числоимпульсного датчика расхода в описании датчика нужно поставить признак 'обрыв датчика не контролируется', в этом случае режим работы датчика не влияет на время наработки. Этот момент находится в компетенции договорных отношении между поставщиком и потребителем, также как и значения максимального и минимального расходов и констант выхода за технологические границы.
Из опыта эксплуатации при установке нижних границ расхода и константы выхода за минимум, отличных от нулевых значений, при 'рваном' режиме работы сложно отличить реально потреблённое значение расхода энергоносителя и значение расхода просчитанного по заменам. Чтобы не было путаницы эти константы нужно установить нулевыми, тогда будет фиксироваться реально потреблённый расход энергоносителя.
Так же возможен организационный метод решения вопроса, приглашать на каждое открытие и закрытие системы представителя поставщика и составлять соответствующие акты, с опломбированием вводных задвижек.