Показать сообщение отдельно
Старый 28.10.2013, 13:13   #3
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 115
По умолчанию Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр

Если Вы используете расходомеры с числоимпульсным выходом, то проверьте вес импульса расходомеров. Так же следует отключить фильтрацию "дребезга". Расходомеры с выходом Modbus к Тэкон-19 можно подключать только через специализированные адаптеры.
Yaric вне форума  
 