Тема: [Проблема] Настройка ТЕКОН 10-05
Показать сообщение отдельно
Старый 09.08.2019, 14:23   #11
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
датчик температуры подключили по 4хпроводной схеме ? какое сопротивление в канале Т0, Т1 ? по какой причине срабатывает подстановка 100 , выход за мин/мах или обрыв датчика?
ТСП подключен по 4х проводной схеме, на канал Т0, Сопротивление показывает в теконе (R t пара 0.0716) Т1 замкнут как по схеме подключения. Фото прилагается, а так же наша версия прошивки https://dropmefiles.com.ua/yw57
Grom вне форума  
 
Время генерации страницы 0.03895 секунды с 10 запросами