Показать сообщение отдельно
Старый 19.07.2007, 10:57   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию В зависимости от комплектации конкретного прибора

Например, в ТЭКОН-17 может быть уже установлен внутренний модуль интерфейса RS-485.
Тогда все просто, RS-485 подключается напрямую.
Однако: комплектация Т17 с RS-485 является нестандартной, должна быть специально оговорена при заказе.

По умолчанию Т17 поставляется с интерфейсом RS-232.
Если ТЭКОН уже куплен, и он в стандартной комплектации, есть 2 варианта:
1) подключить через преобразователь RS-232 - RS-485 (например, наш Т10.00.51). Нуль-модемным кабелем (9F-25F) подключить его к разъему RS-232 ТЭКОН. Запитать преобразователь можно от выхода ТЭКОН =24В (ему требуется внешнее питание 18-36 В).
2) доставить ТЭКОН изготовителю (т.е. нам) с запросом доустановить внутренний модуль RS-485. Но это может быть нежелательно при коммерческом учете.
Andrew вне форума  
 