Последняя фраза в ответе operation от 05.09.16 содержит опечатку, пропущена частица "не". Фраза должна читаться так: "Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных".
Причина элементарна: любой архив представляет собой массив данных и является индексным параметром, т.е. параметр с одним номером и набором изменяющихся индексов для доступа к отдельным элементам массива; а в стандарте протокола ModBus нет команд чтения индексных параметров, только команды чтения одиночных параметров.