Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
|
В ТЭКОН-19 аппаратно-программно реализован счет входных дискретных сигналов любой длительности, от долей миллисекунды (частота до кГц) и хоть до минут (частота до 0), почитайте раздел 2.3.3 РЭ на прибор. Как бы без этого работали алгоритмы учета расхода числоимпульсных и частотных датчиков?
Если у Вас стоит задача просто подсчитать число импульсов большой длительности, можно загрузить и использовать алгоритм расчета расхода "произвольная среда с числоипульсным датчиком", задав в нем вес импульса, равный 1.0. Тогда Вы не только сможете подсчитывать общее число срабатываний, но и архивировать по периодам времени.
Кроме того, проверьте, нет ли дребезга у Вашего датчика, и на всякий случай включите программно-аппаратные фильтры по данному входу ТЭКОН.