Andrew, к сожалению у нас сейчас нет возможности посмотреть версии программ и протокол обмена, так как система уже на объекте. На остальные вопросы отвечаю так же по пунктам:
1) да.
2) Считанные значения не соответствуют реальным. Например положение крана на Мониторе оператора отображается закрытым в то время как он открыт. При изменении положения крана его отображение не меняется. После двух-трех перезапусков KreithEth.exe нормальное отображение восстанавливается. Эти значения просматривали Телепортом - на нижнем уровне все сигналы проходят верно.
Ощущение, что Монитор оператора не очень дружит с сервером опроса, т.к. в логе KreithEth изменение сигналов вроде бы отображается, а вот дальше это изменение не проходит. Попробуйте соберите на столе систему из 3-4 МУ-71, 1-2 Т-19-04 и АЕ-67. Настройте БД Искры на 5-6 кранов и несколько дискретных сигналов. Вся проблема проявляется в момент запуска Монитора, если ее устранить, то в дальнейшем все работает без видимых проблем.
 
 