В данном случае производиться измерения частоты, она равна 0Гц, соответственно фиксируется признак выход за минимальный расход.
Если необходимо отличать обрыв от выхода за минимум, укажите минимальную частоту, к примеру 0,0001Гц.
В виду данного явления, для токовых датчиков был разработан сигнал 4-20мА, который позволял отличать обрыв датчика, от выхода за минимальное значение. (Если тока нет значит обрыв, если ток менее 4мА выход за минимум).
Цитата:
Сообщение от Pavel
Направляю скриншот программы Телепорт
|