Показать сообщение отдельно
Старый 22.05.2008, 13:03   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Импульсный выход 12В.

Допустимо, но надо учесть, что рабочий диапазон питания входов 12-28 В.
(если помните, у ТЭКОН-19 есть вход питания дискретных входов Uп.вх = 12-28 В, отдельный от основного питания Uп = 18-36 В, номинальным считается 24 В для обоих входов).

Выход счетчика, скорее всего, пассивный? Если выход счетчика пассивный, то 12 В для питания входов это минимум. Таким образом 12+3 допустимо, 12-3 нет.

На всякий случай, если выход счетчика активный, то минимально допустимое напряжение подаваемое на клемму, необходимое для срабатывания, может быть и <12 В, 4-5 В (т.к. порог срабатывания входа у Т-19 около 3 В). Но питание входов все равно должно быть подано в диапазоне 12-28 В.

P.S. а какой тип электросчетчика? интересно, чем обусловлено ограничение 12+-3 В. Обычная схема выхода это когда наружу выведены выводы транзисторной оптопары, которые в подавляющем большинстве "держат" 35-80 В. Т.е. ограничение 12+-3 В может быть несколько "искусственным".
Andrew вне форума  
 