Здравствуйте.
Руководство для программы настройки УСП-78 занимает порядка 9 стр. Информация, которая потребуется в Вашем случае - 1стр. (см. приложение)
Предприятие-изготовитель не пытается зарабатывать деньги на программировании контроллеров. Так как более заинтересовано в продвижении продукции и в том, что бы пользователи могли самостоятельно выполнять данную процедуру (поэтому нами была создана и размещена в свободном доступе "библиотека готовых решений" для контроллеров ТЭКОН-19.
Тем не менее, если наши клиенты не читают руководства (созданные специально для упрощения работы с нашим оборудованием) и не пользуется ними, в таком случае мы выполняем программирования на возмездной основе.
Цитата:
Сообщение от tm-dom
Добрый день. Имеем в наличие ТЭКОН-19 (исполнение 05М), УСП-78 (исполнение 3), Адаптер USB-CAN АИ-89. Нужно собирать информацию только по каналу F0 (в нашем случае расход углекислого газа). Тэкон-19 запрограммировать удалось. Данные хорошо бьются с первичным измерителем. Вопрос как настроить УСП-78? Мой режим работы УСП-78 это Modbus. Подключение планируется выполнить следующим образом: RS-485->УСП-78->CAN->Тэкон-19. Мне нужно считывать только один параметр с Тэкон-19. Руководство читал - не могу понять. Прошу помочь. Вариант "за деньги" - знаю, нам не подходит. Дальнейшее применение/покупка Тэкон-19 (20) под вопросом.
|