По умолчанию Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19

Цитата:
Сообщение от essacer Посмотреть сообщение
Добрый день. Спасибо!!!!
А на теконе на задней панели есть перемычки, их оставлять надо или они убираются?
Как указанно в Сокращенном руководстве по эксплуатации ТЭКОН-19 (Т10.00.60 РЭС), подключение расходомеров Метран300ПР выполняется согласно п.4.1.5.4 - Подключение ИП с числоимпульсным выходным сигналом типа сухой (пассивный) контакт с ограничением тока до 10 мА.
В основном меню индикации (отображается на дисплее контроллера ТЭКОН-19) описание которого расположено в свободном доступе, вместе с файлом конфигурации, который Вы загружали (biblio\1 Учёт тепла\Правила 2013г\2тр отопление\Схема 5_5 (открытая)\Расх числоимпульсный\T19_05М. ) - расход указывается в массовых единицах - тонны в час.