Показать сообщение отдельно
Старый 20.04.2009, 17:12   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Проекты из БД

См. описание в Руководстве по эксплуатации, Приложение В (там исполнение 05, но общие принципы те же).

С помощью Ромба создают очередь задач (не алгоритм). По терминологии принятой в ТЭКОН-19.

Очередь задач создается только для исполнений 01-10. А исполнения 11-13 (в том силе) это простые модули расширения, т.е. измерители физических велчиин с интерфейсом CAN. Например, модуль исполнения -12 измеряет частоту, кол-во импульсов и состояние по каждому из 8 входов. Измеренные значения величин могут быть считаны через интерфейс CAN.

Очередь задач должна составляться для модуля исполнения -04. В очередь надо добавить задачи ввода (т.е. чтения) внешнего параметра из модуля (модулей) исполнений -12. В задаче ввода указывается сетевой номер модуля, из которого будет читаться параметр и номер считываемого параметра. В вашем случае номер параметра будет 0208-020F, параметр "Общее число импульсов на входе" (по этому поводу см. п. 4.3.6.3 РЭ).
Andrew вне форума  
 