По умолчанию Re: ТЭКОН-19 и расходомер Тирэс

Цитата:
Сообщение от евгений Посмотреть сообщение
в чем причина была?
Не корректная схема подключения на расходомер.

Что бы правильно выполнить подключение первичных преобразователей к контроллеру ТЭКОН-19, предварительно смотрите схемы подключений, указанные в Руководстве по эксплуатации на ТЭКОН-19.