Если по телерегулированием Вы понимаете выдачу дискретных сигналов, то да, поддерживает. Как Вам вчера ответили, почитайте в разделе документации описание УСП-76 для ТЭКОН-17 (в ТЭКОН-17 могут быть дискретные выходы, которыми можно телеуправлять), УСП-78 для приборов серии Т20 (регулятор МИР-61 и модуль управления МУ-71 имеют дискретные выходы, которыми можно телеуправлять; вычислитель ТЭКОН-19 таких выходов не имеет). Кстати, на все перечисленные приборы в этом же разделе тоже имеется документация.