По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от gae Посмотреть сообщение
Для Ивана.
3. Вашу фразу "а контроллер не хочет считывать параметры" не понимаю, о чем идет речь.
Я имел ввиду что не считает температуру, расход. тепло.
Цитата:
Сообщение от gae Посмотреть сообщение
4. Наконец, присоединяюсь к мнению Василия - в РАБОТУ прибор перевели?
в режим работа переведён.
С температурой разобрался, ошибка была в ограничение максимальной и минимальной температуры, расход нулевой показывает