Для Ивана.
1. Вообще-то сама очередь задач хранится в постоянной памяти, от блока питания никак не зависит, и "слететь" при его замене никак не может, если Вы не сожгли прибор. В "старых" ТЭКОН-19 (без буквы "М" в исполнении), могут без питания испортиться только имена задач и содержимое всех архивов, т.к. там они хранились в обычном ОЗУ с подпиткой от батарейки. Это возможно, если батарейка разряжена (первый признак - потеря даты и времени после отключения и восстановления сетевого питания). Тогда присылайте ТЭКОН для проверки и замены батарейки. В ТЭКОН модификации М при разряженной батарейке может исчезнуть только содержимое архивов вместе с датой и временем.
2. Программа Диалог не панацея. Если исходная очередь создавалась не ею, или версия самОй программы Диалог не самая последняя (с нашего сайта), она может указывать на ложные ошибки только потому, что не знает каких-то примененных алгоритмов. Но, когда Диалог сообщает о наличии ошибок, в нем есть вкладка, позволяющая эти ошибки расшифровать, загляните туда.
3. Вашу фразу "а контроллер не хочет считывать параметры" не понимаю, о чем идет речь.
4. Наконец, присоединяюсь к мнению Василия - в РАБОТУ прибор перевели?
5. Если не сможете разобраться, присылайте Ваш исходный tsk (хорошо бы вместе с prm), а также tsk и prm, считанные с ТЭКОНа, попробуем разобраться, в чем проблема. Можно на мою почту gae@kreit.ru